樓主  發表于: 2010-05-07 19:15
一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1313 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 19:47
檢查你的鉗形表是不是準確的,70平方的銅線負載92A的電流是不會發熱的,
再看看周圍有沒有輻射熱源,