樓主  發表于: 2010-05-07 20:47
最近做了一個實驗,兩臺15KW的電機工頻時測得電流55A,變頻時測得兩臺變頻器的輸入總的電流是38A,問題是電度表測出的用電量,用變頻器比用工頻還多出1度電,我想之所以工頻時電流大可能是無功的問題,但應該也不會有這么大的差距吧
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 21:07
 1、電度表的精度受電磁干擾會下降的,問題估計是變頻器引起的。
 2、用機械式電度表。
 3、用變頻器不一定省電的。