現在有一設備 ,工作用200A的直流電源,電壓在20V以內。
像這樣的條件要用什么樣的接觸器?
交流接觸器還是直流接觸器?
[img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
曾兵中
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看曾兵中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-23 11:49
你可以用直流接觸線圈DC12V,但它的容量要大于200A的1.2倍,也就是它的觸點容量不小于250A,這樣就可以了,
還要看你是不是頻繁啟動,如果是它的容量要大于它的1.5倍,這樣就要300A,