現在有一設備 ,工作用200A的直流電源,電壓在20V以內。
像這樣的條件要用什么樣的接觸器?
交流接觸器還是直流接觸器?
[img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-15 11:29
通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-16 16:31
如果保證在帶載的情況下不斷開接觸器,通過的只是額定電流的情況下是可以用交流接觸器的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人