ningh109800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 102 點
下載積分: 573 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2012-08-09
查看ningh109800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-15 10:05
請教一下在用電腦對PLC進行連接調試時,在監控過程中突然連接中斷,出現(MELSEC程序出錯,請重新起動《ES:0180800D》。但重新起動后過不了幾分鐘又出現(MELSEC程序出錯,請重新起動《ES:0180800D》。多謝!
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-16 11:41
根據本人的經驗,如果你用的是USB轉RS432的通訊轉接口,當在運行中寫入或長時間處于監控模式下時,就會出現通訊中斷的現象。
原因是USB轉RS432的通訊轉接口的COM端口為虛擬接口,當換成RS432串口卡后就可以改變上述現象,
因為用串口卡轉接的RS432端口,基本接近物理量的傳輸的速度?/div>
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 熱心助人