樓主  發表于: 2010-05-15 16:30
當我從畫面1切換到畫面0時,或從畫面1切換到畫2時,PLC(FX1S)內的M0就自動復位了,系統參數你的“控制字”怎么改結果都一樣。我用的是SWOPC-FXDU/WIN-C軟件。是不是我的觸摸屏有問題呢?有誰能給我答案。還有設置的1分鐘背光保護也無效。重寫一個程序又有效了,這又是怎么回事。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-09
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-16 08:33
原來這些問題你們早就遇到過,謝謝你的解答!背光燈的問題我已解決,是控制字M+2沒有置為開的原因。