791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-29
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-17 12:53
  現要求兩臺變頻器控制兩臺電機的速度達到同步,因兩臺電機輸出軸連接的機械尺寸不同,此種情況如何控制?如用 模擬量,現假設電機1的速度為2000mm/秒,(0-10v對應0-4000)輸出5v電壓給電機2,怎樣控制電機2為5v 輸入時速度也是2000mm/秒?見圖:




  
[ 此帖被791891在2010-05-20 16:35重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-21 07:31
每電機配一只編碼器,用360上字,三組信號輸出式的,再利用PLC對兩個編碼器的實時角度進行對比,實時檢測兩個編碼器A,B信號是否同步:哪個滯后就增加哪個編碼器相對應的電機的脈寬,同時,哪個超前就同步減少哪個電機的脈寬,這樣理論上可以控制到角度誤差非常理想的.............成本高是事實但精度非常高,但這樣的成本是否適合工程本身是值得考慮的重點,