誰有什么好方法采集氣壓峰值。PLC是三菱FX系列。氣壓是一直在上升的過程。一旦泄漏,就采集泄漏之前的氣壓最大值。怎么采集。????????
[ 此帖被wu32u2在2010-05-20 13:36重新編輯 ]
成功的路上需要幫助
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-20 12:29
可以用10ms中斷來做,每10ms將當前的氣壓值存入D0下次存入D1我想你設200個數據應該夠了,然后對D0到D200的數據進行排序,然后就可以取出最大值了,注意這個D0到D200要循環使用,就是數據存到D200后,下次采集的數據再存入D0中,一旦氣壓泄漏,就是氣壓值小于一個值就停止中斷,
樓主留言:
我明白你的意思了。遇到個尷尬的事,定時中斷的指針編號楞是寫不進去。。指點下,FX1N是不是不用用時間中斷?