renjian1990
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看renjian1990的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-21 15:38
      平均值指令                       MEAN  D0   D4Z0    K3
  該指令是怎么運算的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-21 16:53
引用
引用樓主renjian1990于2010-05-21 15:38發表的 平均值指令如何使用 :
      平均值指令                       MEAN  D0   D4Z0    K3
  該指令是怎么運算的


以你貼出的指令:  (D0+D1+D2)/3  送入D4Z0

Regards