愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-23 18:18
不知有沒有人碰到個這樣的問題:F940-WGOT-TWD-C的端口RS232C COM2與電腦能正常連接,而RS232C COM1總是連接不上,不管是解密軟件還是編程軟件都是如此,我碰到好幾個F940-WGOT的屏都是如此,各位指教一下!謝謝!
[ 此帖被愚公移山在2024-06-12 22:07重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-24 10:10
com1是PLC端口不能與pc通訊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 熱心助人
    liuxianhua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 611 個
    工控威望: 1067 點
    下載積分: 10234 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-11-19
    最后登錄: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-05-25 09:52
    不是所有的PLC都是422端口,也有232的,比如單片機基本上都是232 端口,觸摸屏也可以跟微型計算機通訊的.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 熱心助人