在恒壓供水系統中,采集到的壓力值是直接給PLC,經過PLC處理后,輸出模擬量控制變頻器運行,由于給定值、反饋值、輸出值都是由plc完成的,那么模擬量輸出到變頻器后,我們應該怎么調節變頻器呢?它的轉速怎么去設定?
3541617
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 290 點
下載積分: 837 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2023-06-03
查看3541617的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-29 11:00
可以加裝個觸摸屏,然后通過觸摸屏改變數值,再傳輸到PLC,再通過2AD模塊給變頻器電壓或電流信號,即可
3541617
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 290 點
下載積分: 837 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-10-28
最后登錄: 2023-06-03
查看3541617的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-29 11:11
電壓電流信號變頻器里有個模擬信號,多少電壓電流都有規定,程式里你用FROM,TO指令改變,數據值的規定是要根據你控制細分的程度,如電壓值為0~10V,這時你整個量程范圍越大,比如4000,那么10V電壓就可以4000等分,相當于數值40時就為0.1V。若數值最大規定為400,數值40就為1V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
    3541617
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2007-10-28
    最后登錄: 2023-06-03
    查看3541617的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-05-29 17:20
    變頻器不用設置什么,