posha1234
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看posha1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-29 21:13
指令set  m0,使得M0置1,常開觸點閉合,那M0的常閉觸點如何工作?




如果X0接通后,Y0是否還有輸出?
[ 此帖被posha1234在2010-05-30 18:51重新編輯 ]
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-30 08:43
圖中,X0接通,則M0接通,M0常閉點斷開,Y0斷開。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會