wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-31 10:40
時鐘數據比較指令如何使用。
時間有年月日時分秒如何寫到一個數據寄存器里
麻煩各位幫我看下
附件: 時鐘數據比較.rar (10 K) 下載次數:181
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-31 12:03
樓主,你的程序錯了,你是無法寫入時鐘寄存器的。

你如果采用目前的狀況,你需要首先將M8015置ON,停止計時,你才可以更改時鐘寄存器,更改完畢后,再將M8015置OFF,進行計時。

否則,你需要使用TWR(FUN167)來對時鐘寄存器進行修改。

Good Luck
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-31 15:17
因為時鐘寫入與M8015都不被模擬器支持,請使用實際的PLC。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-31 15:38
引用
引用第4樓wangsai0501于2010-05-31 15:27發表的  :
那如何進行第一步的時鐘數據比較呢
是不是就用TWR寫入時間啊
但那數據也有好幾個數據寄存器啊
書上寫的時分秒對用的就是一個數據寄存器怎么比較呢


S0----D0
S0+1----D0+1
S0+2----D0+2

你需要翻手冊了。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-31 16:23
D0是目標地址的首地址~~~

恐怕你連書上的例子都沒有看過!