樓主  發表于: 2010-06-02 14:25
請教各位 朋友:西門子840d系統頻繁出現21612號報警,該怎么處理?

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 17:30
呵呵。這個21612#報號是機床研磨功能的數據。我這里還沒有這個報號的診斷手冊說明。那只能根據報號將值進行適當修改。然后需要進行NCK RESET試試。前提是這個故障是原來就有,還是剛剛出現;與NC程序有關嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-03 14:34
還是請樓主詳細描述報警過程吧。比如出現報警時,NC程序、進給停止嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-04 11:51
代樓主謝謝樓上?戳嗽\斷信息,大致可以定為控制器使能丟失。具體可以這樣診斷:進入診斷界面,PLC站點,依次輸入DB3*.DBX2.1,DB3*.DBX21.7;DB3*93.7;DB3*93.5。觀察當報警時那個通道位沒有被激活(丟失)。然后進入STEP7進行程序分析診斷,也可以通過MD36060參數調整(默認值5)問題應該可以解決。
[ 此帖被wwcwwc在2010-06-04 12:04重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-12 11:50
恭喜獲得成功。我認為必要的諸如扎線松(不規范)和信號的干擾;接地等問題都必須在排除故障前排除掉。這樣有助與排除故障的分析。