jackeyning
我心欲逍遙,瀟灑紅塵中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 217 點
下載積分: 634 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-05-07
最后登錄: 2024-09-19
查看jackeyning的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-25 22:28
今天看了別人的一個設備,用的是威倫的人機界面和三菱的PLC,控制六臺電機,其中他們在人機界面和PLC鏈接的線上剝開,從六臺變頻器上引出的通訊線最后合成兩根,和連接線用膠布纏在一起,廠家說是人機和變頻器直接通信,我本來以為是主從頻率用485通信,后來看了參數不是,就是設置了波特率和站名,請高手指點下,變頻器為臺達的VFD-B系列!
一無所有
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-26 00:42
威倫的人機界面和臺達的變頻器都支持Modbus的通訊協議,只要在觸摸屏上監控臺達變頻器參數對應的Modbus的地址位就行了。