燕少輝
級別: *
![]() |
我用西門子S7-216PLC于KTP178觸摸屏進行通信,所用的參數都是通過觸摸屏進行設定的。斷電1天所有的參數還顯示在觸摸屏上。但斷電2周后所有的參數均為零。 請問各位老師如何可以讓程序和參數永久保存而不受斷電的影響。三菱FX系列的PLC則可以永久性保存。 拜托 xiexie |
---|---|
|
afnspy
級別: 探索解密
![]() |
S7-200有掉電保持區域,可在“系統塊”設置需要掉電保持的區域。 共有三種方式: 超級電容保持,后備電池保持,EEPROM保持。 其中 1、超級電容只能保存五六天,且超級電容存在于S7-200CPU中; 2、后備電池可保持大約200天左右,需要購買。 3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可對系統設置的MB0-MB13最多14個字節掉電自動保持,V區需要保持到EEPROM中需要編程實現,若V區有一段初始化數據,則可以通過“數據塊”賦值并下載到PLC內。 想了解更詳細的內容請參見附件“S7-200CPU掉電數據保持常見問題.pdf”! [ 此帖被afnspy在2010-06-03 14:32重新編輯 ] |
---|---|
|