大家好,本人以前學三菱的,現在想學歐姆龍,有個問題:三菱FX系列I/O點是以8進制編號的,Q系列以16進制編號的;那么歐姆龍的CPM1A  I/O是怎么編號的?歐姆龍I/O編號,大小型PLC有區別嗎?謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1351(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-04 08:38
1、歐姆龍的CPM1A  I/O是以16進行制編號的,IN=0CH、1CH、2CH.......
而0CH就有16個位:0.00~0.15,0.00~0.11為物理輸入點,0.12~0.15是軟輸入點,可以當內部繼電器用。其它CH相同,增加擴展模塊的話CH向上類推。
OUT=10CH、11CH、12CH......
10.00~10.07為物理輸出點,10.08~10.15是軟輸出點,可以當內部繼電器用。其它CH相同,增加擴展模塊的話CH向上類推。
2、大小型PLC IN類似,OUT有區別:可能會用到100CH/1000CH。

回答完畢!