skyzwest
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看skyzwest的 主題 / 回貼
168樓  發表于: 2008-11-26 23:40
我想用西門子普通的TCP和自己編的上位通信,請問怎么做,西門子的TCP 是server還是client啊
我是半邊天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 288 點
下載積分: 484 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2017-11-25
查看我是半邊天的 主題 / 回貼
169樓  發表于: 2008-11-27 14:42
版主:你好!向您請教一個問題,如何從S7-300PLC上傳程序?
CPU315-2PN/DP     訂貨號315-2EG10-0AB0
我是個新手,麻煩您一步一步指點。非常感謝!編程軟件已裝STEP7-V5.3
marcelinho
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
170樓  發表于: 2008-11-28 16:28
請教一個問題:有一臺設備使用CPU313C-2DP和TP177的觸摸屏連接,連接線插在PLC的DP口上,制造商給了我觸摸屏的源程序,從中查到使用的是MPI協議,但把連接線插到MPI口就無法通訊,一定要接到DP口上才行,請問為什么?
channier
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看channier的 主題 / 回貼
171樓  發表于: 2008-11-30 21:32
請問樓主,最近我們在研究老外的程序,語句表的,平常看慣了梯形圖,語句表能轉化成梯形圖嗎?我們沒解決
QQ:171238811
channier@sohu.com
channier
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看channier的 主題 / 回貼
172樓  發表于: 2008-11-30 21:35
引用
引用第207樓我是半邊天于2008-11-27 14:42發表的  :
版主:你好!向您請教一個問題,如何從S7-300PLC上傳程序?
CPU315-2PN/DP     訂貨號315-2EG10-0AB0
我是個新手,麻煩您一步一步指點。非常感謝!編程軟件已裝STEP7-V5.3


對照現場硬件組好態直接上載是不是就可以了。。
jerryhack
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jerryhack的 主題 / 回貼
173樓  發表于: 2008-12-01 16:34
我用的仿真軟件,將硬件下載后出現這樣的情況,請高手指點.
模塊可用且正常。
檢測到不同的訂購號:
- 組態的模塊:    6ES7 313-6CE00-0AB0
- 插入的模塊:    6ES7 841-0CC04-0YE0
出錯指示 LED (SF)
出錯指示 LED (INTF)
jerryhack
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jerryhack的 主題 / 回貼
174樓  發表于: 2008-12-01 16:43
而且仿真軟件也不能運行,請高手指教
zjrs8732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 198 點
下載積分: 614 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-03-27
查看zjrs8732的 主題 / 回貼
175樓  發表于: 2008-12-02 21:00
cpu312在線監控,以前正常,最近出現如下情況,有一個塊在線監控顯示在運行,程序狀態無顯示。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
176樓  發表于: 2008-12-03 15:54
引用
引用第203樓lishiyao于2008-11-08 22:12發表的  :
樓主你好:
   我在西門子網站下載的西門子 STEP 7V5.4 SP3 Professional版的軟安裝不了,在安裝到一半時有閱讀條款那一頁下面沒有我同意就安裝不下去了,請你幫助。謝謝你。
   還有在工控家園里這么下在不到西門子S-300的編程軟件呢?   



“有閱讀條款”是指?是否是進入了需要安裝授權的步驟?那時可以先選擇“后期安裝”將其跳過,裝完之后用授權工具進行授權。

軟件可以去EMule上下載~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
177樓  發表于: 2008-12-03 16:00
引用
引用第205樓sybtgs于2008-11-22 22:30發表的  :
我用S7-300(315-2DP),要求整點(如1:00、5:00)到時發一信號(如M100.0)該觸點閉合一次,梯形圖怎么編? 是用SFC1、還是用OB10哪個好?看了一些資料這兩個還是不會用。
問題1:SFC1的“CDT”腳應該填什么?時間怎么讀出來?
問題2:我在硬件CPU屬性的“時刻中斷”中激活“每小時”可是OB10怎么用,如何實現每小時(如M100.0)該觸點閉合一次。


1.SFC1是讀取當前時間值,相當于【絕對值】;OB10是開機之后的每過一段時間的調用,相當于【相對值】。
2.哪個好用,還是要看具體要求。因為要是控制需要用整點的話,肯定用到系統時間必須用SFC1;需要用每隔一段時間的話,OB1簡單實用。
3.“CDT”要填一個TOD格式的TEMP變量。具體時間還要用FC8塊傳送到具體的儲存區域。
4.程序中插入OB10后,對OB10編程,使M100.0接通。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
178樓  發表于: 2008-12-03 16:05
引用
引用第207樓我是半邊天于2008-11-27 14:42發表的  :
版主:你好!向您請教一個問題,如何從S7-300PLC上傳程序?
CPU315-2PN/DP     訂貨號315-2EG10-0AB0
我是個新手,麻煩您一步一步指點。非常感謝!編程軟件已裝STEP7-V5.3


1.打開【STEP7 Manager】;
2.新建一個項目【New Project】;
3.選擇【PLC】選項,選擇【Upload Station to PC】即可上傳至電腦。

注意:
1.線纜需要正確選擇;
2.對應相應線纜,在軟件的【Option】==【Set PG/PC Interface】中設置好接口參數,端口、波特率等~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
179樓  發表于: 2008-12-03 16:06
引用
引用第208樓marcelinho于2008-11-28 16:28發表的  :
請教一個問題:有一臺設備使用CPU313C-2DP和TP177的觸摸屏連接,連接線插在PLC的DP口上,制造商給了我觸摸屏的源程序,從中查到使用的是MPI協議,但把連接線插到MPI口就無法通訊,一定要接到DP口上才行,請問為什么?


把你現在的源程序下載到屏中試試看?因為呤菬o法確定現在使用的程序的實際組態。