420樓  發表于: 2009-10-29 20:46
引用
引用第474樓ccspray于2009-10-28 04:16發表的  :
各位大拿,小弟還在上學,剛剛注冊請教2個簡單問題!我是plc超級新手!

問題:
1.如果讓定時器輸出一個剩余時間值,我如何把這個剩余時間存貯起來,以便以后調用?
2.s5格式的時間可以精確到毫秒,那么這個時間值是一個多少位的2進制或者16進制的值呢?
.......

1可以存儲到M和DB中
2.每個定時器由一個字和一個位來組成,字由三位BCD碼(最大999)組成的時間值和時基,時基越小精度越高,時基越大計時范圍越大。時基有10ms 100ms 1s 10s
最大時間是時基乘以999
比如你選擇10ms 則精度就是最小是10ms 但是計時最大值9990ms
如果隨意輸入計時時間(不超過最大9990s)則計時時間按照最大范圍的最小時基自動選擇。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
421樓  發表于: 2009-10-29 20:51
引用
引用第476樓snowpeak于2009-10-28 21:55發表的  :
我在學300中斷,可是沒有例程(梯形圖的)。不知道中斷的編程是怎樣一個流程。希望幫助

你說的是OB31到OB38吧
和OB1一樣,打開OB3x然后編程。
只是執行時間不一樣。
這種循環中斷是按照循環時間執行的,執行周期有嚴格的要求
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ccspray
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ccspray的 主題 / 回貼
    422樓  發表于: 2009-10-30 04:57
    請問如何把模擬量不斷變化的輸入值儲存在數據塊中,或者別的地方也行!謝謝!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    423樓  發表于: 2009-10-30 10:13
    回481樓:
    我認為你需要建立這個功能,首先建立一個時間脈沖信號.比如1S,或者200mS之類.然后按時間脈沖的通/斷,進行傳送,存入數據塊中.
    jww
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 642 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2024-09-13
    查看jww的 主題 / 回貼
    424樓  發表于: 2009-10-30 10:21
    新手請教:我單位有一臺西門子s7-300 cpu314 plc與組態王上位機通信,通過組態王上位機適時讀取現場數據(水處理的各項參數指標),現在上了二期工程,又加了一套西門子s7-300 cpu314 plc想通過以前的組態王同時顯示二期的數據(畫面可以加在一期的畫面上,擊開時放大顯示),問兩臺plc需要建立通信嗎?大體怎樣實現現在的與上位機通信?謝謝。
    jww
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 642 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2024-09-13
    查看jww的 主題 / 回貼
    425樓  發表于: 2009-10-31 08:31
    西門子s7-300 plc變量表問題求教:可不可以對一些輸入變量如PIW 等在變量表里賦值,然后激活賦值模擬運行一下,看一看數據在程序里的傳遞情況?應怎樣進行?謝謝
    deanhao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看deanhao的 主題 / 回貼
    426樓  發表于: 2009-11-02 17:23
    引用
    引用第481樓ccspray于2009-10-30 04:57發表的  :
    請問如何把模擬量不斷變化的輸入值儲存在數據塊中,或者別的地方也行!謝謝!

    這個需要你編寫一個程序塊。
    程序的采樣條件為輸入的模擬量變化(可以存儲當前的采樣值,與上次采樣值做比較不同了則采樣條件滿足)(不過估計一直在變),然后把采樣值存儲到你希望的地方M或者DB,以后怎么處理全看需要了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    donghu301
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看donghu301的 主題 / 回貼
    427樓  發表于: 2009-11-08 21:07
    請教一個問題,在S7-200可用的編程通訊線SC-USK26873,用于S7-300上可以用嗎?
    cumtjmw
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cumtjmw的 主題 / 回貼
    428樓  發表于: 2009-11-09 17:43
    壇里有人做過S7-300   315-2DP 和ET200M的軟冗余系統嗎?第一次做這種系統,沒經驗,想知道在編程的時候如何定義和調試軟冗余?
    張家港市
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 2364 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-03-14
    最后登錄: 2024-06-25
    查看張家港市的 主題 / 回貼
    429樓  發表于: 2009-11-16 12:26
    剛開始接觸西門子,原來學三菱的為,老板叫用S7-300的控制西門子的變頻器,機械的定位,怎么選西門子呀,原來三菱直接選多少個點就行,現在西門子的好像電源CPU等都要選的,組合的,不知道怎么選為,希望高手來指點一下啦,謝謝啦
    zeng606
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zeng606的 主題 / 回貼
    430樓  發表于: 2009-11-16 19:59
    我新安裝的SIMATIC Manager ,STEP7_V54_SP3_CN版本,在HW Config 組態中找不到cpu 317T的CPU,是那里有問題???請問做運動控制只有317T的CPU才支持嗎?317的行不行?
    wqh123456
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wqh123456的 主題 / 回貼
    431樓  發表于: 2009-11-17 15:27
    我是一個新手,希望論壇能辦一個帶新手學習的版塊,不知道有這個可能不?