wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
480樓  發表于: 2010-01-12 11:09
回539樓;540樓問題:
是的.觸摸屏上的按鈕地址可以與PLC中的數字量一樣編程.
是的.如果你把模擬量模塊放到第4槽,那它的起始地址從256開始,如果你放的是數字量,那它從0開始.
yezhi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yezhi的 主題 / 回貼
481樓  發表于: 2010-01-12 19:09
把模擬量輸到sm321模塊中是什么樣的數呢?2進制十進制還是十六進制?是整型還是雙整型還是實數型?需要用FC105處理嗎?比如熱電偶(s7-300)
lengli
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 488 點
下載積分: 23354 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2024-12-12
查看lengli的 主題 / 回貼
482樓  發表于: 2010-01-13 01:26
樓主很忙吧,請你有空時能給我在537樓所提的問題作個回復吧,謝了!
小壞孩
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小壞孩的 主題 / 回貼
483樓  發表于: 2010-01-13 15:50
安裝SIMAIC STEP 7 V5.4 inc sp3 chinese 安裝不上總是ssf文件未找到怎么回事謝謝
jww
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 178 點
下載積分: 642 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2024-09-13
查看jww的 主題 / 回貼
484樓  發表于: 2010-01-14 13:27
我用S7-300PLC,硬件組態時插槽需插入343-1通信模塊(訂貨號6GK7343-1EX21-0XE0),各個模塊在RACK都布置好后編譯保存時出現“創建或解釋系統SDB時出錯。操作將中止)。求教這時怎么回事?切盼您的回復。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
485樓  發表于: 2010-01-14 17:50
引用
引用第545樓jww于2010-01-14 13:27發表的  :
我用S7-300PLC,硬件組態時插槽需插入343-1通信模塊(訂貨號6GK7343-1EX21-0XE0),各個模塊在RACK都布置好后編譯保存時出現“創建或解釋系統SDB時出錯。操作將中止)。求教這時怎么回事?切盼您的回復。

用老的型號試試 硬件配置成6GK7343-1EX11試試看能不能用,要么升級你的STEP7。
443-1新的信號模板會有這種問題,但是可以用老的模板配置,要想使用新功能就得升級軟件,否則在老軟件配置新的模板會出錯。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
486樓  發表于: 2010-01-14 17:53
引用
引用第544樓小壞孩于2010-01-13 15:50發表的  :
安裝SIMAIC STEP 7 V5.4 inc sp3 chinese 安裝不上總是ssf文件未找到怎么回事謝謝

這個老問題可以搜索一下。
直接拷貝到C盤下安裝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小壞孩) 熱心助人
    deanhao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看deanhao的 主題 / 回貼
    487樓  發表于: 2010-01-14 17:56
    引用
    引用第542樓yezhi于2010-01-12 19:09發表的  :
    把模擬量輸到sm321模塊中是什么樣的數呢?2進制十進制還是十六進制?是整型還是雙整型還是實數型?需要用FC105處理嗎?比如熱電偶(s7-300)

    是二進制數,當然可以當十六進制讀。是一個WORD可以看成是整數,使用的話是需要轉換的。
    yezhi
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yezhi的 主題 / 回貼
    488樓  發表于: 2010-01-14 20:33
    [quote]引用第548樓deanhao于2010-01-14 17:56發表的  :

    是二進制數,當然可以當十六進制讀。是一個WORD可以看成是整數,使用的話是需要轉換的。
    [/quot需要轉換成什么樣的數呢?望樓主指點一下。用那個指令?比如熱電偶的信號輸入到PLC里怎么處理?小弟是初學者,不明白。
    yezhi
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yezhi的 主題 / 回貼
    489樓  發表于: 2010-01-14 20:34
    需要轉換成什么樣的數呢?望樓主指點一下。用那個指令?比如熱電偶的信號輸入到PLC里怎么處理?小弟是初學者,不明白
    kayling888
    技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 179 個
    工控威望: 395 點
    下載積分: 850 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2024-07-02
    查看kayling888的 主題 / 回貼
    490樓  發表于: 2010-01-15 09:30
    版主老大,我在本網站內的一個先生換了一套314的PLC具體編號是 6ES7 314-1AE04-0AB0  這臺機是他拆別人的,一直在RUN檔電池也沒有,MMC卡也沒有,我能用嗎,我想用來測試程序,不需要他保存,RUN檔一直開著行嗎?如果買一個啟動鑰匙有沒有賣的,大概多少錢?
    請指教,這事困惑我很長時間了!謝謝
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    491樓  發表于: 2010-01-15 19:57
    回550樓:
    不需要進行轉換,只要除10,數值轉換是為后面計算用的。上次你有一個問題好像說FC105任何使用,這是基于標準的傳感器的輸入特性西門子工程師做的模擬量輸入、輸出(FC106),如0-10V;4-20mA.但是現實實際沒有這種傳感器的存在(或者很難達到標準特性:現場工況問題、傳感器自身的特性問題)。一般需要在后面的數值轉換中進行修正(你說的數值轉換就是其中原因之一)。