各位高手:
   第一次做伺服用FX1N直接發脈沖給MR-J2驅動器,目的是給1個直徑190毫米的圓盤作圓周旋轉定位,要求有電氣設置原點,然后根據設定的目標值來定位。在放大器參數2中選絕對位置系統,放大器沒有使能輸出(程序中沒有使用ABS指令)。改選增量后有使能輸出,按下回原點,電機稍轉就左右搖擺后伺服報過載。電子齒輪比為8192/225,回原點指令DZRN K2000 K1000 X22 Y000.
                                                                                                                                      點動指令 DRVI K2500 K300 Y0 Y4
                                                                                                                                       定位指令 DDRVA  K500000 K10000 Y0 Y4
問題:選絕對位置后是否程序中一定用ABS指令;
      齒輪比有無問題
      幾條驅動指令里的數值有無問題。
請各位指教,謝謝!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 23:01
你的控制方式是走角度的,1PLS=0.1度,