1234602
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 578 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2013-08-21
查看1234602的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-04 23:22
各位高手:
   第一次做伺服用FX1N直接發脈沖給MR-J2驅動器,目的是給1個直徑190毫米的圓盤作圓周旋轉定位,要求有電氣設置原點,然后根據設定的目標值來定位。在放大器參數2中選絕對位置系統,放大器沒有使能輸出(程序中沒有使用ABS指令)。改選增量后有使能輸出,按下回原點,電機稍轉就左右搖擺后伺服報過載。電子齒輪比為8192/225,回原點指令DZRN K2000 K1000 X22 Y000.
                                                                                                                                      點動指令 DRVI K2500 K300 Y0 Y4
                                                                                                                                       定位指令 DDRVA  K500000 K10000 Y0 Y4
問題:選絕對位置后是否程序中一定用ABS指令;
      齒輪比有無問題
      幾條驅動指令里的數值有無問題。
請各位指教,謝謝!
lljwtt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-08-27
查看lljwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 10:54
走圓盤是否電子齒輪比設定小于1?
程序中無須用到ABS指令,如果有近點(原點)感應的話,不需要伺服絕對位置。程序可以使用相對或絕對定位。
按照你的電子齒輪比,絕對定位指令中的頻率過高。
伺服電機功率是否夠?