我用一個編碼器是 A. B.Z 三路輸出, 我在編程中只需要采集A的脈沖 A相我接在PLC 的X0上 程序步如下:


LD X10 OUT C235 k10000


LD X11 MOV C235 D130


END


可是我轉動編碼器后X0也會有閃爍,但接通X11后 D130里是0 只是為什么?

是不是我的程序些的不正確,請大俠們指教一下謝謝!
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-08 20:07
樓主用的傳送指令應該用32位傳送DMOV;