   在使用觸點比較指令,    LD= K50 D0
                                                  
OUT Y0
                                和        AND= K50 D0
                                                   OUT Y0
  
             指令時,當D0都等于50時,Y0都會接通,感覺好像沒有什么區別一樣,
        哪位大俠解釋一下,謝謝!!                    
chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 01:51
LD=是從主母線開始一個觸點(D0=50閉合),然會輸出Y0
AND=是在他前面還有個觸點和(D0=50閉合)的觸點,兩個觸點同時滿足才輸出y0的,D0=50只是其中一個條件滿足