xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-16 22:17
我們廠是專業生產摩托車內胎的,所以開煉機很多。55KW以下的電機大都是星三角起動反接制動。75KW以上開煉機大都是電磁抱閘制動?墒请姶疟чl制動不是很靈敏,特別是時間長了不去調節跟本起不到作用。所以對操作工特別不安全。本人想改反接制動又因電機大可能不安全,不知道那位高手有沒有用過?。如果改成能耗制動的話,不知效果可好,75KW電機改成能耗制動 直流那部分有沒有成套裝置的大概要多少錢?如果那位高手這樣改過?可否相告?多謝!
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-17 11:00
我個人覺得可以這樣,買一個自耦調壓器或者控制變壓器、整流橋、通電延時時間繼電器(根據電機功率定)然后在控制上改造一下就可以了,當主回路接觸器斷開投直流進去,延時時間達到設置值(經驗值)自動斷開。


后面繼續頂!
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com