樓主  發表于: 2010-06-28 08:48
西門子802D上電顯示正常,開機顯示屏右按鍵失控,請朋友分析
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 13:36


通過診斷手冊看問題。主要是定位問題,看MD32060的時間是否改動了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-02 12:13
那該通道是否被禁止。是否被禁止需要看FC10的第一個參數。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-03 16:10
我還是想問問,故障發生前后的經過。能夠最說的詳細點。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-03 16:16
這個問題給我的直覺可能是機械問題。如同步皮帶或者編碼器(光柵尺)等因為固定問題(或者故障)而產生。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-03 20:51
根據現象如果帶平衡缸則,絕有可能是平衡缸失電造成。(或者液壓系統存在故障)因為Z軸一般是上下運動帶平衡缸的。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-04 12:57重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-03 20:52
同時該通道運行時是否沒有激活。這里指軸信號丟失現象。檢查DB3*.DBX2.1;DB3*.DBX1.5;DB3*.DBX1.6;(看那個測量系統)DB3*.DBX21.7等。出現報警時進入診斷界面檢查。