不同的供電系統,零線的作用也有不同的作用。目前我國有四種系統。
TT系統沒有零線。
TN系統有零線沒有接地線,零線只在變壓器處接地。
TN-C系統有零線和接地線,從變壓器處就把零線分開,在用戶端再把地線重復接地。
TN-S-C系統也有零線和地線,但地線在用戶端是和零線接在一起,用戶端只把柜子接地。
6KV以上都是采用TT系統。
0.4KV的居民用電采用的是TN系統。
0.4KV的工業用電采用后兩種系統。
不同的系統接地和接零也不同,要求很嚴格的。
還要搞清楚一個概念:“可不接地”和“不可接地”是完全不同的。
只有“保護接地”和“工作接零”
在TT系統下工作的設備外殼可不接地。
在TN系統下工作的設備外殼必須接地。
在TN-C系統下工作的設備外殼可不接地。
在TN-S-C系統下工作的設備外殼必須接地。