吳高山
用心的人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 205 點
下載積分: 806 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2014-10-19
查看吳高山的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-07-01 15:23
可以的沒問題
w80859
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1773(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2024-09-22
查看w80859的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-01 15:47
我接過,用外部24VDC電源的—端接PLC輸入端的COM,+端供給傳感器供電。傳感器(NPN)輸出接各輸入口X1,X2......。沒有問題的。輸出用的外部電源千萬不要與輸入端的電源共用。這應該是常識吧。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-22
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-01 16:03
可是我這個PLC輸入端的COM和機體(鐵的)就是碰了一下  還冒了一點火花  直接就完蛋了
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-01 23:18
引用
引用第14樓匯榮鋁業于2010-07-01 16:03發表的  :
可是我這個PLC輸入端的COM和機體(鐵的)就是碰了一下  還冒了一點火花  直接就完蛋了

我碰到多輸出的24V短路,排除后就好了,輸入端的COM對地還沒遇到過,理論上說如果只是COM對地是不會燒的,照你說的現象可能是在某個輸入點接通的情況下和輸出端的24V已經和外殼短路了,而輸入端COM再次對地短路造成24V電源燒毀,輸出端的24V和0V有過載保護的,而你這種情況是在設計時未考慮到的,換句話說:設計上就不允許輸出端的24V與輸入端COM短路.
自己的事情自己做.
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 137944 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-20
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-02 00:55
引用
引用第9樓匯榮鋁業于2010-07-01 06:21發表的  :
哦  明白了  謝謝各位了   最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路)  有人說輸入端接外部電源  這樣能安全點  有點半信半疑  上來問問大家  看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。

保險斷了, 空開也跳了就說明了交流電源短路到直流電源線路了。應確定交流與直流 ( 或PLC ) 線路不能短路
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-22
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-02 07:11
各位老大  主要原因查明了  是機器上的一個加熱塊老化 造成漏電(交流220V的,漏電電壓在80V左右,機器接地良好,不電人)像17樓朋友說的 交流竄入直流線路了。 再次感謝樓上這些朋友的回答,謝謝。
powerwave
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1933 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2024-08-26
查看powerwave的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-02 09:35
漏電電壓在80V左右,那么高電壓就不能說接地良好了吧
catty703
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 158 點
下載積分: 509 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2016-10-15
查看catty703的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-07-02 10:16
在很多的設計中,三菱PLC的COM口都是與開關電源的24V相接,以開關電源的0V與輸入口相接形成回路,方便了一些檢測元件的直接接入輸入端,而遠程的側用上光藕轉換來連接.所以樓主的故障可以先考慮下是否有短路和端口受到外來電流電壓的沖擊.
PS:電器元件的運作原理都是我們維護和設計的技術源泉,謝謝
cyehuangling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 168 點
下載積分: 492 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-10-07
最后登錄: 2016-02-23
查看cyehuangling的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-07-02 10:26
我的積分用完了,悲劇了,這麼快速弄積分啊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-07-02 13:30
關于COM口的連接問題,我認為有條件的朋友只要打開PLC看一下,什么問題都回明白了,一般PLC的輸入/輸出因為增加抗干擾等原因而采用光電隔離(光藕)的方式。輸入信號負載實際就是LED它是有極性的。輸出是通過光藕驅動晶體管(或者由晶體管放大驅動繼電器)。至于有些PLC有多個COM口是為了方便連接不同電壓等級的負載。
海浪2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1520 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2024-09-17
查看海浪2012的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-07-03 10:32
不能外接電源,PLC上電后,輸入各口與輸入COM之間有24V直流電,用萬用表一量就出
chenxiaochun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 281 點
下載積分: 510 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-09-19
查看chenxiaochun的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-07-05 12:53
輸入端的COM和電源的負本身就是通的,你可以用表測一下呀。