就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 20:19
輸入端要低電勢時,COM與外部電源的24-相聯,如果輸入要高電勢,PLC的24V+與外部電源的24-相聯的。相聯的目的是為了傳感器的工作電源及信號形成回路,不是說沒有用。