樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-11 20:19
沒有多大意義,如果你的電源壞了可以一試,你說的COM點接地燒壞PLC電源可能是因為你的外部開關感應器是通路的,所以通過內部管子和外圍形成回路,正極對地短路形成短路電流造成。