wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-02 14:57
圖片:
上面的梯形圖式我從別廠家的PLC里讀出的程序麻煩各位幫 我解釋下
1:他這程序是達到一定時間讓PLC停止輸出的,我算了下是30天;具體這時間是從什么時候開始計算的呢?是不是一給PLC送電就開始算?
2:它現在具體運行多長時間了?從哪里能看到?
3:即使復位了是不是每隔30天又會出現一次無輸出?
謝謝
[ 此帖被wangsai0501在2010-07-02 15:24重新編輯 ]
wow888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 543 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2019-03-05
查看wow888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-04 12:22
這段程序的意思是:m8 on時,開始計時,計時采用時間繼電器加計數器的方式,我算了下剛好是30天,2160*20分。
m8034是所有輸出禁止。
最簡單的辦法就是在TO 前加個常閉點M8000或者在C1 前加個常閉點M8000,又或者把這段程序刪了。
m8要如何ON呢,TO on時跳轉