bzyanghuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bzyanghuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-02 16:44
           公司生產設備中有相當數量的機器使用歐姆龍的plc,設備都是從國外買回來的二手設備,有的設備老外已經放了好幾年沒有使用,但是電氣狀態非常良好。不過現在使用過程中發現一些問題,plc的模塊,尤其是輸出模塊OD214的點老是壞掉,到現在已經至少更換過十幾個輸出模塊了。另外plc的cpu也有差不多十來個在使用過程中ERR的紅燈常亮,只好更換cpu。現在很擔心還會出現這種問題,想問問大家有沒有什么看法?
     補充幾點:廠里的設備都是毛紡設備,所以生產車間有加濕器,另外,工廠電壓大概408V
dcba1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 111 點
下載積分: 12403 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2023-10-09
查看dcba1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-26 10:06
同意上述說法,OD214模塊壞掉同外接負載相關,增加中間繼電器過渡一下,應該有效果的;CPU報警得查報警代號,以確定是外圍因素還是CPU自身問題。還有要注意底板接觸是否良好。祝你好運!