哪位大師給點指點,自動取出不良40PCS如何控制
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 13:13
你的問題關鍵首先是1:如何檢測不良品方法確認。(檢測信號是否需要在PLC中進行還是用專門的設備進行)2:用何種方式去除不良品。(如電動;氣動;液壓還是其它)至于程序編寫我到認為比較簡單。還有提到的檢測數量其實不是關鍵問題。在PLC控制中進行計數是PLC控制的常識。
以上問題需要在項目前必須進行認真確認。根據確認的結果選擇PLC型號及控制硬件的組合。
如果是電子元件建議用空氣吹掉的方式。如:即判斷有不良品在1#通道給PLC信號,讓它做出應該反應信號輸出吹掉不良品;同時有條件還可以自動診斷是什么原因的不良品,進行自動篩選。增加觸摸屏比較容易做項目。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-12 13:22重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-13 11:52
回答樓上的問題:
你的20個通道是否做成獨立控制嗎?(真空吸取方式建議使用獨立控制通道。┤绻;則1)在判斷有不良品時不立刻關閉該通道,把結果保存在PLC中。2)想一個辦法怎么樣把不良品踢除。(用什么方式)。以下是我估計的辦法:
建議在設備中做幾個不良品通道,當檢測到有不良品時設備自動移動到該位置,關閉真空回路,產品就會掉到該位置?梢园床煌牟涣计愤M行設置和放置。
關于硬件配置,因為是改造項目,你首先看看設備上是否有空余的輸入;輸出點。(具體有多少)。一般在生產廠家在制造過程中都會有一定的富余量。按你的想法應該不用添加擴展模塊。只是可能在執行機構中需要添加一些內容,具體視現場條件而定。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-13 16:53
十分敬佩你的工作作風。我認為編程思路應該這樣寫比較合理,首先寫完整輔助部分如液壓泵啟動空氣檢測是否正常等。然后寫動作部分,機械原點等。然后寫檢測部分,用什么方式檢測。最寫發生不良品時如何應對部分及報警部分。
先寫手動根據設備實際進行調試。完成后寫自動部分比較合適。這樣順序進行能夠把一些問題在調試中一一排除如:行程位置調整;壓力值調整等。
程序其實比較簡單,請不要想得復雜。
請記住先簡單然后做精是一般常用的編程手法。