yxc111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2020-04-15
查看yxc111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-07 20:02
我用的是Easybuilder8000  的觸目屏軟件
要和 FX1N 通訊 通訊參數是這樣設置的  

所在位置的本機
PLC類型是FX2N
  接口是RS-232
PLC預設站號是 1
COM 設置時  COM1(9600,N,7,2)
PLC地址整段間隔(words)是 5

然后用軟件自帶的 在線模擬   為什么老提示 PLC no response
請問這是什么問題  我用的是USB-SC09的線 肯定是好的   PLC里面  D8120 設置是 H0C88
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3081 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-07-01
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 02:49
PLC型號應設為FXON系列
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市