我用的是Easybuilder8000  的觸目屏軟件
要和 FX1N 通訊 通訊參數是這樣設置的  

所在位置的本機
PLC類型是FX2N
  接口是RS-232
PLC預設站號是 1
COM 設置時  COM1(9600,N,7,2)
PLC地址整段間隔(words)是 5

然后用軟件自帶的 在線模擬   為什么老提示 PLC no response
請問這是什么問題  我用的是USB-SC09的線 肯定是好的   PLC里面  D8120 設置是 H0C88
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 00:29
在線模擬是這樣的,離線模擬就不會出現這樣的情況了,你的觸摸屏與三菱PLC通訊設置為RS485   W4    。COM 設置時  COM1(9600,N,7,2)通訊格式是標準訊通格式。