樓主  發表于: 2010-07-07 21:20
三菱FX2N,用什么指令可做到:比方X0-X7每次只輸入一個點,只能有一個點接通。什么指令比較好!
?
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-11 11:25
你真是一個豬頭,連個漢語都學不好,你的意思有誰知道呢?看程序對不對。
LD=     K2X0   K1
OR=    K2X0   K2
OR=    K2X0   K4
OR=    K2X0   K8
OR=    K2X0   K16
OR=    K2X0   K32
OR=    K2X0   K64
OR=    K2X0   K128
AND<>  K2X0   K0
OUT     Y0
END


你個叨毛不要說看不懂哦。