樓主  發表于: 2010-07-08 20:25
一臺施奈德22kw變頻器接通電源面板提示通訊正常。但不執行啟動命令。測量直流母線電壓才36v。正常500v。請問變頻器哪里壞了?自己能修嗎?
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 21:05
單獨接個整流模塊通進去試下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui)