lqz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 163 點
下載積分: 991 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2013-04-09
查看lqz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-10 16:13
高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ]
許一民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 552 點
下載積分: 768 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2024-02-23
查看許一民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-11 20:44
此水阻要加藥粉的。時間長了查查有沒有問題。高壓是肯定沒問題的。