高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ]
hutusheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 96 個
工控威望: 179 點
下載積分: 11780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-06-27
最后登錄: 2015-08-31
查看hutusheng的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-07-10 16:26
可能是高壓線路缺一相啦