ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 184789 分
在線時間: 3994(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-22
查看ywx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-11 23:20
宏指令輸入密碼正確和錯誤提示6056i
附件: 宏指令.zip (106 K) 下載次數:153
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yxc111) 熱心助人
    beiye1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 914 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2017-07-31
    查看beiye1234的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-07-16 13:07
    第一要明白的是宏指令是要觸發才會被調用的,上列用的是LB505(即密碼輸入后的確認按鈕,PLC控制或其控制屬性下連接發宏指令)。
    宏指令的開頭一般要定義數據類型,即整型A,B,短整型 C,D,然后將RW, 507, 的數據至A, RW, 505的數據至B,比較A和B是否相等(即密碼是否相符),符合跳轉基本窗口11(提示密碼正確),不符合基本窗口12(提示密碼錯誤)。
    注:(lw7放基本窗口編號,在PLC控制中要設置切換基本窗口)
    不要多長時間,這個你會了,宏指令就沒什么問題,以后就看你怎么活用!
    回答完畢!
    [ 此帖被beiye1234在2010-07-16 13:13重新編輯 ]
    beiye1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 914 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2017-07-31
    查看beiye1234的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-07-21 08:07
    圖片:
    用排程、用位開關或宏指令觸發宏指令等,按鈕當然也是可以的(不靈活),位指令一般用窗口打開或閉合設為ON,OFF