有一臺設備三相四線制進線沒有地線,但設備要接地,用零線用作地線會不會有危險呢?
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 20:48
如果你變電房出來是三相五線制的話,零線根本就不能作接地的.漏電保護器會動作的.要嗎你重新拉條地線,要嗎你就在設備邊上打一根接地極.