自學者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看自學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-12 19:46
有一臺設備三相四線制進線沒有地線,但設備要接地,用零線用作地線會不會有危險呢?
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 20:18
不要誤導別人!如果你們廠是三相五線制千萬不要在這臺機器上來個保護接零,那將會給你帶來麻煩。
你可以把接地線引入這臺機器,在機器金屬部分用螺栓連接。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chzy_114)
  • 下載積分:+1(tanghanshui)