這近我廠多臺設備出現通電后LED燈不亮,報警無法取消~請那位大佬給點意見~~
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-14 12:19
MR-J3-A的伺服放大器都有這設計缺陷,斷電一段時間再通電起動又正常,但不能再次斷電,應該是內部開關電源部分設計問題
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-18 11:21
引用
引用第5樓philsky于2010-08-17 15:11發表的  :
注意是不是24v短路了

24V電源未短路,是這MR-J3-A系列的通病