zhangfuguia
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangfuguia的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-07-16 19:27
       我公司用的一臺xk3190-a1的電子稱稱煤的重量,前天我在調試的時候把里面的參數H******和L****這兩個數值給修改了,原來的不記得了,現在電子稱一直都是顯示0. 不管是加煤還是減少煤的重量,一直都是顯示0.請問這個問題該如何處理啊。我要重新標定電子秤是不是一定要把喂料機里面的煤給清干凈,我現在標定用的是xk3190-a9的標定說明書(xk3190_a1的標定說明書沒有),不知道這樣行不行。
zhangfuguia
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangfuguia的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-07-17 18:31
謝謝大家的指點,今天終于給調試好了。
在調試的時候一定要采用標準的砝碼,這樣才能更精準。