楊工你好,我是你公司用戶,今天收到公司發來的FX1N-24MT-D編程器2臺!在此表示感謝!!現在一問題要幫忙一下,SFC是有很多跳轉,你看能否幫簡化一下?另外還要在這SFC中加一信號,(該裝置是用一類似波段開關設置相應只有0123檔,0為空檔,1234為相應該的脈沖量出驅動步進電機,要求能從PLC中輸出一01電平來控制電機方向)該信輸入時不管開關在任何位置,電機必須回到0位置!信號解除時要馬上回到相應位置,如3檔位置.電機的位移沒有相應的位置檢測裝置.我是想通過脈沖數來確定位移距離.請問怎么辦?有附件!!
描述:SFC圖
附件: SFC .doc (29 K) 下載次數:15
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16748 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-12 09:42
您好!

這個問題您最好聯系和你發生業務關系的業務員。

然后叫他安排別的工程師幫您處理!

因為我沒有時間仔細看您的程序啊。。

但檢測電機的移動位置,可以在電機上安裝一個旋轉編碼器,然后接到PLC的X上,使用FX主機的高速計數功能。然后通過PLC檢測的高速脈沖數就知道電機移動的位置了。