樓主  發表于: 2010-07-18 09:25
變頻器加輸入電抗器有什么好處。。不加可以嗎。不加又會出現什么問題呢?
nicaula
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 179 點
下載積分: 813 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-03-24
最后登錄: 2024-01-31
查看nicaula的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-19 09:11
電抗器加入有幾種不同的意義和方法。電抗器可以加在變頻器前端也就是變頻器進線端和加在變頻器的出線端,加電抗器最主要的目的是為了保證供電線路供電質量防止不必要的干擾污染電網和引起其他設備的電磁干擾。加出線端是防止變頻器因內部其他原因產生的電磁波通過線路疊加在電機定子繞組上形成渦流環而引起電機產生震動和溫度升高太快。不過要看你使用的變頻器控制功率是多大的。一般在小功率沒有必要設計電抗器這樣增加了設備成本。50到60KW下沒有必要,再要看看你購的變頻器內部是不是帶來了變頻器和濾波器。一般現在好像多不帶的。
電磁兼容性是衡量變頻控制的主要技術指標。在設計過程中盡量不要把變頻器和一些容易受干擾的設備安裝在一個柜體內。做好設備和輸電線路的外層屏蔽是必要的。