niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-19 10:52
一直覺得這個問題很模糊,
我是根據額定電流選型的比如額定電流為7.5a,
那么繼電器的選型  【最小值<7.5<最大值】

請大家談談大家的標準
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新編輯 ]
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-20 08:46
發表一下個人的不同意見
熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會保護,時間一長會導致電機過熱而燒毀。
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-21 08:04
引用
引用第14樓niyouyijian于2010-07-21 07:16發表的  :



請問熱繼調至額定電流值,啟動時會不會頻繁跳掉?


實驗證明  不會跳掉   我的設備  一直這樣運行的