小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-11-27
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 15:12
首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光?說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿.