小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-11-27
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
junwang
制作各種用途測漏機、工業機器人及自動化生產線;精修注塑機、伺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 245 點
下載積分: 859 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-12-08
最后登錄: 2024-11-13
查看junwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 17:20
確認一下光電開關的的電源類型與你所接的電源是否一致(區分交直流和電壓值),還要注意光電開關有NPN和PNP之分,如果以上都沒有問題,那就是光電開關的負載有問題。