描述:報警信息
圖片:
在啟動程序后中途會出現“循環時間錯誤0x809f”的報警(不是),時序里“監視循環時間”原來沒有設定,設定2000后仍然有問題。循環時間MAX:2.8ms,min0.8ms。機器為油品加注設備,數據采集為脈沖量輸入。不是每次啟動都發生,但是發生率有80%,無干擾源,旁邊另一臺一樣設備沒有問題。PLC換的是新的(原來的有同樣問題)。
那位高手能解非常感謝!

gaoshan0623
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaoshan0623的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-25 14:03
謝謝你的回答,這個方法早就試了,沒有用。誰有辦法哦啊。